Πυροσβεστήρες ανά όροφο

Οι κανονισμοί πυρασφάλειας που εφαρμόζονται έχουν σκοπό να διαφυλάξουν την ανθρώπινη ζωή.
mmoshos
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Τρί Σεπ 26, 2006 7:45 am

Πυροσβεστήρες ανά όροφο

Δημοσίευση από mmoshos »

παρακαλώ μπορεί να με πληροφορήσει κάποιος, αν είναι από το νόμο υποχρεωτικό να υπάρχουν πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο πολυκατοικίας? ευχαριστώ

HaVai
Administrator
Δημοσιεύσεις: 879
Εγγραφή: Τετ Νοέμ 16, 2005 3:22 am
Τοποθεσία: Πειραιάς
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από HaVai »

Ο Γιώργος σε σχετικό post για τη Νέα νομοθεσία για πυροσβεστήρες αναφέρει τα εξής:
Κανονικά πρέπει να υπάρχει πυροσβεστήρας εκτός από το λεβητοστάσιο και την δεξαμενή πετρελαίου ένας φορητός έξω από το λεβητοστάσιο και ένας σε κάθε όροφο. Για την περίπτωση που ύπαρξη φωτιά σε κάποιον διαμέρισμα (που κανονικά θα πρέπει να έχουμε μέσα στα σπίτια μας όλοι) να βγει κάποιος στην σκάλα και να πάρει έναν από τους κοινοχρήστους. Ακόμα και σε περίπτωση φωτιάς σε διαμέρισμα οι ένοικοι των διπλανών διαμερισμάτων μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη του καμένου διαμερίσματος για της ζημιές που έπαθαν από την φωτιά και στα δικά τους σπίτια μέχρι και να ισχυριστούν ότι η φωτιά επηρέασε την στατικότατα του κτιρίου και να ζητήσουν ότι φανταστούν
Ίσως μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένος αφού κατέχει το αντικείμενο καλύτερα παραπέμποντας μας στο σχετικό νόμο
Δεν απαντάω σε προσωπικά μηνύματα με ερωτήσεις που καλύπτονται από τις ενότητες του forum.
forum | website | facebook | twitter | RSS

fast Service
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 20, 2008 4:32 pm

Δημοσίευση από fast Service »

Οι πυροσβεστήρες ανα όροφο επίσης μπαίνουν υποχρεωτικά σε πολυκατοικίες που τα διαμερίσματα έχουν στεγαστικά δάνεια.
Διότι σε περίπτωση φωτιάς δεν τους καλύπτη η ασφάλεια.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΜΟΡΤΑΣ
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: Τρί Οκτ 16, 2007 8:56 am

Δημοσίευση από ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΜΟΡΤΑΣ »

fast Service έγραψε:Οι πυροσβεστήρες ανα όροφο επίσης μπαίνουν υποχρεωτικά σε πολυκατοικίες που τα διαμερίσματα έχουν στεγαστικά δάνεια.
Διότι σε περίπτωση φωτιάς δεν τους καλύπτη η ασφάλεια.
Γειά σας κι από μένα. Η εταιρεία που μας εκδίδει κοινόχρηστα και φέρνει το πετρέλαιο αναφέρει οτι παρέχει ένα πυροσβεστήρα ανά διάμέρισμα.Στο δικό μου οροφοδιαμέρισμα δεν υπάρχει πυροσβεστήρας.Τι λέτε να συμβαίνει;

Άβαταρ μέλους
γιωργος
Δημοσιεύσεις: 48
Εγγραφή: Τρί Ιαν 10, 2006 11:14 am
Τοποθεσία: αθηνα. ν. φιλαδελφεια
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από γιωργος »

θα συμφονισο μετον φιλο fast Service .
δεν υπαρχει νομοσ αλλα μονο τα ψιλα γραματα των ασφαλιστικων εταιριων .
επισεισ εχω ακουση περιπτοσεις που η πυροσβεστηκη επεβαλε προστημο μετα απο φωτια για την ελιψη πυροσβεστικων μεσων αλλα δεν εχω ιδια γνωμη ειναι οτι ακουσα.
σιγουρα αυτο συμβενει σε επαγγελματικους χορους αλλα και για την ελειψη πυροσβεστηρων στο λεβιτοστασιο.
οσο για την νομοθεσια ειναι τοσο μπερδεμενοι οι νομοι που ο ενας σε παραπεμπει σε παραγραγο του αλλου και μετα σε αλλον και σε αλλον που τελικα χανεις την μπαλα αν δεν εισαι του επαγγελματος. οποτε εαν σας βαλω 30 σελιδες με νομους δεν θα βγαλετε ακρη.
και οι νομοι ειναι ετσι φτιαγμενοι ετσι για να υπαρχουν τρυπες και παραθυρα για να ελισονται οι ...... καταλληλοι ανθρωποι που ξερουν να ελισονται :roll:

fast Service
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 20, 2008 4:32 pm

Δημοσίευση από fast Service »

Όντος η πυροσβεστική επιβάλει πρόστιμο στην πολυκατοικία που δεν έχει πυροσβεστήρα ανά όροφο στην περίπτωση που πάρει φωτιά !!
Αλλά αυτό το στηρίζει σε ένα προεδρικό διάταγμα που ορίζει ότι κάθε κτίριο υποχρεούται να έχει πυρασφάλεια .
Κανονικά ο κάθε κατασκευαστής υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα πυρασφάλεια με σπρίγκλερ.
Παρόμοια περίπτωση με επιβολή προστίμου από την πυροσβεστική έτυχε σε εμάς σε πολυκατοικία στην κυψέλη που πήρε φωτιά η κουζίνα διαμερίσματος.!!

fast Service
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Πέμ Μαρ 20, 2008 4:32 pm

Δημοσίευση από fast Service »

Κύριε ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΜΟΡΤΑ αφού σας προμηθεύει με πυροσβεστήρες Εταιρεία ζητήστε να σας προσκομίσει μαζί με τους πυροσβεστήρες και το έντυπο τεχνικού ελέγχου.
Το έντυπο αυτό αναφέρει τον κάθε πυροσβεστήρα αναλυτικά καθώς και τη εργασία που έχει γίνει στον πυροσβεστήρα κατά τον έλεγχο – αναγόμωση του.
Επίσης προσέχετε η εταιρεία να είναι αναγνωρισμένη και να έχει το καινούργιο ταμπελάκη αναγόμωσης όπως προβλέπετε, είναι χρώματος κίτρινο και αναφέρει το αναγνωρισμένο άτομο
Πρέπει να σας ενημερώσω ότι το 95 % των εταιρειών που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση πολυκατοικιών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ.
Στην περίπτωση μη αναγνωρισμένης Εταιρείας εάν προκύψει θέμα φωτιάς θα είσαστε εντελώς ακάλυπτος

Άβαταρ μέλους
γιωργος
Δημοσιεύσεις: 48
Εγγραφή: Τρί Ιαν 10, 2006 11:14 am
Τοποθεσία: αθηνα. ν. φιλαδελφεια
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από γιωργος »


dmanolas
Δημοσιεύσεις: 11
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 17, 2009 10:42 am

Δημοσίευση από dmanolas »

Καλημέρα σε όλους:

Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι εκτός από το δελτίο τεχνικού ελέγχου στυς πυροσβεστήρες, πρέπει να ελέγχονται και τα εξής:

α) η ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης με την ύπαρξη του αντίστοιχου δακτυλίου στο "λαιμό" του πυροσβεστήρα που γράφει και τη χρονιά αναγόμωσης και
β) συχνά πρέπει να ελέγχεται και η πίεση του πυροσβεστηρα (υπάρχει ενδείκτης στο λαιμό) η οποία πρέπει να είναι στο πράσινο και σε καμμία περίπτωση στο κόκκινο (είτε είναι μεγαλύτερη του κανονικού, ή μικρότερη).

Στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, απαιτούμε από τις αντίστοιχες εταιρείες να μας αντικαταστήσουν τους χαλασμένους πυροσβεστήρες, παίρνοντας το όνομα του ατόμου που επικοινωνήσαμε και του τεχνικού ασφαλείας που έχουν (συνήθως αυτό τους κάνει να αντιδράσουν σύντομα).

Φιλικά,
Δημήτρης

Copycat
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 07, 2010 8:19 am

Δημοσίευση από Copycat »

Καλημερα σε ολους,

Σε περιπτωση που θελουμε να συντηρησουμε /αναγομωσουμε πυροσβεστηρες φορητους και οροφης, πρεπει η εταιρεια συντηρησης να μας τους αντικαταστησει προσωρινα με δικους της μεχρι να τελειωσουν οι εργασιες συντηρησης στους δικους μας;

Το ρωταω γιατι αν απλα τους παιρνει για 1 ή 2 μερες, τι γινετε αν στην διαρκεια αυτων των ημερων προκληθει φωτια και δεν υπαρχουν καθολου πυροσβεστηρες στην πολυκατοικια. Ποιος πληρωνει την ζημια τοτε?
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Copycat την Δευ Ιαν 11, 2010 2:05 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

nomos
Δημοσιεύσεις: 538
Εγγραφή: Δευ Μάιος 05, 2008 9:51 pm
Τοποθεσία: Αθηνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από nomos »

Συνήθως οι εταιρείες μέσων πυρόσβεσης γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα και αντικαθιστούν προσωρινά, τους ως προς γόμωση πυροσβεστήρες.
Καλό είναι όμως, να επιλέξετε μία εταιρεία με αρκετά χρόνια παρουσίας στον χώρο, αξιόπιστη και επώνυμη.

Copycat
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 07, 2010 8:19 am

Δημοσίευση από Copycat »

Καλημερα σε ολους,

Σε περιπτωση που θελουμε να συντηρησουμε /αναγομωσουμε πυροσβεστηρες φορητους και οροφης, πρεπει η εταιρεια συντηρησης να μας τους αντικαταστησει προσωρινα με δικους της μεχρι να τελειωσουν οι εργασιες συντηρησης στους δικους μας.

Το ρωταω γιατι αν απλα τους παιρνει για 1 ή 2 μερες, τι γινετε αν στην διαρκεια αυτων των ημερων προκληθει φωτια και δεν υπαρχουν καθολου πυροσβεστηρες στην πολυκατοικια. Ποιος πληρωνει την ζημια τοτε?

Άβαταρ μέλους
charoush
Δημοσιεύσεις: 60
Εγγραφή: Τετ Νοέμ 25, 2009 8:02 pm

Δημοσίευση από charoush »

85 € ζητήσαν για αναγόμωση.
Είναι πολλά ;
5 όροφοι και λεβητοστάσιο.

nomos
Δημοσιεύσεις: 538
Εγγραφή: Δευ Μάιος 05, 2008 9:51 pm
Τοποθεσία: Αθηνα
Επικοινωνία:

Δημοσίευση από nomos »

Καλά είναι...
Εμένα μου είχαν κοστίσει γύρω στα 13 euro έκαστος.

stavi
Δημοσιεύσεις: 202
Εγγραφή: Τρί Ιαν 13, 2009 11:10 pm

Δημοσίευση από stavi »

Καλησπέρα και από μένα.
Εμείς είμαστε πολυκατοικία τεσσάρων(4) ορόφων, και έχουμε έξι (6) πυροσβεστήρες 6 kg υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, και έναν 12 kg αυτόματο οροφής. Πλήρωσα για την συντήρηση των έξι (6) 6 kg, δεν χρειάζονταν αναγόμωση, 10 € ανα τχμ. Για τον 12 kg οροφής που έγινε συντήρηση και αναγόμωση 14 €. Δηλαδή έξι τχμ 6 kg και ένα τχμ 12 kg 74,00 + 19% (η συντήρηση-αναγόμωση έγινε 20/01/2010) = 88,06.
Η τιμή είναι ανάλογη πόσοι πυροσβεστήρες είναι για αναγόμωση και πόσοι μόνο για συντήρηση ή υδροστατικό έλενχο.
Ελπίζω να βοήθησα.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Πυρασφάλεια”